首先非常感谢中国工控网举办的FLUKE产品的试用活动,对于工控网杨光工程师给的样机试用机会在此表示感谢。本人于五日前拿到钳形表,打开盒子,从软包里取出钳形表后,表的外形中规中矩,按钮布局基本合理。红色的钳口颜色比较醒目,红色有助于提醒有电、注意安全。钳形表的重量有些重,表身略短,安全触摸挡板感觉不太突出,使用中手握表时,会不自觉上移,致使使用中单手操作不太方便。表的背光,因为节电原因,背光时间略显短些了,光线不足观察读数不方便,背光设计不太合理。
表的面板上的按钮都明显易懂,可直接操作钳形表,阅读说明书知道本表为低压表,耐压600V,最大电流60A,当然作为漏电流钳形表就非常不错了。
表的使用通过以下四个方面,本人做了测试使用:
表先在单相电源上测试,因负载变化,回路中相线和N线中电流差别不大,数值正常测量准确,如下图:
表在三相异步电动机中的空载测试,表的钳口中钳入电缆的三相线,表的读数区显示三相电流的矢量和为零,同理论值相同。负载前后侧的测量,电缆电缆测试结果相同,表测量准确。测试时,先钳入单相,后打开的电机,为连续测量,表的数值显示区,数值连续变化,读数持续增大,一直持续到稳定值为1.03A。不知道是什么原因并未发现,理论上的启动电流值,如下图:
表在有载电机上的测试,电机品牌为GRUNDFOS,表的钳口中钳入电缆的两个相线,电机运行电流为7.56A表的数值显示区,根据三相异步电动机公式:P=1.7328*380*I线电流*功率因数,计算得出I电流值=8.3A同电机铭牌工作电流8A,钳形表实际测得电流7.65A,都非常接近,得出表测量准确。如下图:
表在三相电机上漏电流的测试,在电机未运转的情况下,钳入PE线,在mA条件下,读数区显示56mA。在电机运转的情况下,钳入三相电流为0.010A,钳入PE线电流为0.010A,二者相等,应该是三相电源的泄漏电流。
表在配电箱中不平衡电流的测试,钳形表分别钳入A相,B相,C相,电流分别不等,钳入A,B相和钳入C相的电流不相等,不知道是不是因为A,B,C三相不是纯阻抗的原因。
在连续测量时会出现“OL”字样,在电流范围内测试中误按MAX/MIN时,并未损坏钳形表,表不错哟。