u 产品用途
用于支持PROFIBUS-DP从站的仪器仪表与MODBUS-RTU主站设备之间交换数据,无需了解PROFIBUS协议,只需要对网关结合PROFIBUS-DP从站的GSD文档信息进行配置。
u 主要特点
Ø 通讯口1:PROFIBUS-DP V0专用协议,适合所有支持DP V0的从站设备;
Ø 通讯口2:标准MODBUS-RTU协议,支持03、06、10命令;
Ø DP通讯速率:9.6Kbps;
Ø MODBUS-RTU波特率:1.2Kbps~115.2Kbps;
Ø 连接MODBUS-RTU主站设备数量: 1个;
Ø 连接PROFIBUS-DP从站设备数量: 1个;
Ø 单次交换数据:(40个输入输出字节)以及(40个输入输出字节);
Ø 通讯回路相互隔离,隔离电压1KV且均带TVS防雷击、过流自恢复保险保护;
Ø 24VDC输入电源极性保护。
u 详细参数
工作电压 | DC12-DC30V带电源极性保护 | |
功率消耗 | 最大800mW | |
通讯 1 口 | RS-485 | PROFIBUS-DP现场总线协议, 可承受500W/1000us雷击 |
通讯速率 | 9600Bps | |
通讯格式 | 偶校验、8位通讯位数、1位停止位 | |
传送距离 | <1200M(RS485) | |
通讯 2 口 | 可选择 | RS-485(可承受500W/1000us雷击) |
通讯速率 | 2.4Kbps-115.2Kbps | |
通讯格式 | 校验方式可选、8位通讯位数、1位停止位 | |
传送距离 | RS-485<1200M、RS-232<15M | |
输入隔离 | 双通讯回路相互电隔离 | |
适用范围 | PROFIBUS-DP从站与MODBUS-RTU主站设备交换数据 | |
外形尺寸 | 长71mm×宽46mm×高63mm | |
重量 | 不含包装约0.10Kg | |
安装方式 | 标准U型导轨安装 |