双室平衡容器测量汽包液位一定需要做P对L补偿吗? 点击:134 | 回复:1



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2017-08-23 07:12:21
楼主
双室平衡容器测量汽包液位

一定需要做P对L补偿吗?


1分不嫌少!


楼主最近还看过



pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2017-08-25 23:36:02
1楼

汽包内不同工作压力下,饱和水的密度,饱和蒸汽的密度是变化的。可查手册。从0.2MPa-16MPa 这两个密度变化还是挺大的
而平衡容器后采用差压变送器计算的差压时候是代入的  饱和水密度 和饱和蒸汽密度。
所以用压力补正L 实际也就是密度补正。