首页 上一页 1 2 下一页 尾页

高压电房跳闸断电,送上电后,电机自启动是什么情况?求大神支招 点击:6956 | 回复:33



稀饭就是稀

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2016年5月09日
发表于:2017-08-14 22:15:24
楼主
求助帖30分-未结帖

高压电房跳闸断电,送上电后,电机自启动是什么情况? 电机是10KV高压电机 高压开关柜和本地控制柜都打到远程模式。PLC柜再得电后自动启动电机。上位机无人操作,但也显示电机开启。是程序问题吗?不是一次了。很头疼,求大神指点!!(跳闸断电表示所有高压低压全部都失电的情况)PLC是GE的,之前没有出现这个情况,这几个月才发生的,之前都很正常,跳电完送电也不会出现自启动。




稀饭就是稀

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2016年5月09日
发表于:2017-08-14 22:38:36
1楼

电机在停机状态下,电房跳闸再送电,也会出现电机自启动状况。PLC柜只要不断电,还是可以正常操作电机的开机关机。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-08-15 00:39:09
2楼

这个程序应该是中国人搞的吧,简单一点就是厂家或者那个编程的想收钱了

victor329

  • [版主]
  • 精华:1帖
  • 求助:26帖
  • 帖子:223帖 | 2290回
  • 年度积分:7623
  • 历史总积分:84750
  • 注册:2008年5月16日
发表于:2017-08-15 07:51:49
3楼

查一下程序,追踪一下就什么都明白了!

稀饭就是稀

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2016年5月09日
发表于:2017-08-15 08:52:27
4楼

如何追踪?求指点

回复内容:

对: victor329 查一下程序,追踪一下就什么都明白了! 内容的回复!


李纯绪

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:118帖 | 8884回
  • 年度积分:2464
  • 历史总积分:86724
  • 注册:2006年10月09日
发表于:2017-08-15 09:59:32
5楼

不希望自启动,在电路设计时就加一个电源监视继电器,启动自锁,给控制电路供电,系统断电释放,控制回路电源断开,无人操作不会自启动。

PLC应用初期(70、80年代吧),编程都习惯用一个启动继电器(PLC内部的),安排在程序中各处需要断电清零、复位。只有这个继电器动作了,程序才开始执行。

稀饭就是稀

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:195
  • 注册:2016年5月09日
发表于:2017-08-15 10:52:01
6楼


回复内容:李工的意思我懂,可是总得给控制回路送电,只要送电,电机高压开关柜就合闸,电机自启。两台高压电机同时启动,电房就跳闸,瞬时电流太大。目前我们跳闸送电只能把电机高压开关柜摇出来,很头疼。知道是程序问题,可是不知道怎么查…之前断电也没出现这种情况,很奇怪,GE方面的资料也很少太小众了。

对: 李纯绪 不希望自启动,在电路设计时就加一个电源监视继电器,启动... 内容的回复!


sonien

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:18帖 | 57回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:319
  • 注册:2014年5月07日
发表于:2017-08-15 13:36:00
7楼

远程起停是不是自锁型的

zl975153634

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 38回
  • 年度积分:74
  • 历史总积分:144
  • 注册:2017年8月14日
发表于:2017-08-15 16:53:50
8楼

追踪一遍程序就知道了

lvpeng1992

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 321回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:255
  • 注册:2017年8月13日
发表于:2017-08-15 18:25:07
9楼

在电路设计时就加一个电源监视继电器,启动

Smile-lyc

  • [管理员]
  • 精华:114帖
  • 求助:50帖
  • 帖子:2793帖 | 22283回
  • 年度积分:311
  • 历史总积分:144042
  • 注册:2006年8月04日
发表于:2017-08-15 19:22:03
10楼

查一下程序,追踪一下就什么都明白了!

believeu

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 87回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1511
  • 注册:2017年8月14日
发表于:2017-08-15 20:20:15
11楼

查一下程序,,追踪一下看看 ,应该就差不多

日后再说~

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 52回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:87
  • 注册:2017年8月10日
发表于:2017-08-15 20:45:19
12楼

电柜里要是过热也可能会出现这个问题

七叔公

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2012年10月28日
发表于:2017-08-15 22:52:55
13楼

楼主,PLC是控制哪里致电机启动的?是电机的变频器吗?或者是其它启动柜?

无论是哪一种,像这种停电再送电之后电机还会启动的,都是很危险的事情。

简单一点的,建议在控制回路串一个失压保护吧。采用一个380V接触器,接触器具备自保持的功能,风机启动回路串入接触器的常开触点。当需要启动风机时,先按这个接触器的启动按钮,接触器得电,常开触点闭合,启动回路有效;当系统电压失压时,接触器失电,常开触点断开,(即使重新来电)启动回路失效,如需启动风机,则必须重新按这个接触器启动按钮。

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2017-08-16 00:10:36
14楼

远程模式,上位机无操作,就自启,肯定有连锁或自动运行模式或控制高压电机的变频器、软启动器本身设置了断电重启功能。

可把远程模式切换到就地模式测试一下,再者看一下PLC程序里关于电机控制的程序部分。

关云长121

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2017年7月25日
发表于:2017-08-17 09:11:40
15楼

远程模式,上位机无操作,就自启,肯定有连锁或自动运行模式或控制高压电机的变频器、软启动器本身设置了断电重启功能

jz3154

  • 精华:2帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:60帖 | 787回
  • 年度积分:5
  • 历史总积分:3532
  • 注册:2012年10月06日
发表于:2017-08-17 19:44:12
16楼

基本上可以判断程序有问题,是不是画面里语句有问题。

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8531回
  • 年度积分:91
  • 历史总积分:332562
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2017-08-18 09:20:08
17楼

在线看一下程序就知道了,程序里面有时候一粗心就存在BUG了

zhyychyn

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1119
  • 注册:2012年10月18日
发表于:2017-08-18 11:15:22
18楼

两种可能一、启动柜有没有失压保护,二、如果控制回路没有问题,就是PLC程序问题,调出来检查一遍,或者将启动柜摇到实验位置,再模拟一遍。

beather

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2017年6月19日
发表于:2017-08-18 11:20:06
19楼

一般操作都不允许断电重新送电后自动重启电机,太危险了。

mamami009

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2009年10月21日
发表于:2017-08-18 11:39:30
20楼

我觉得程序出错概率应该不大吧,因为以前都很好用的,只是最近出现这个问题,是不是变频器什么有时候调试的时候把参数改了


热门招聘