汇川H2U停止脉冲 点击:1566 | 回复:7



阿常

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:8帖 | 25回
  • 年度积分:29
  • 历史总积分:1016
  • 注册:2017年4月09日
发表于:2017-08-05 08:41:29
楼主

第一次用汇川PLC 型号H2U6464MT-F13     编程软件中选的是H2U(不是H2U-XP) 想在按下急停后停止脉冲输出,H3U的编程手册上查得(没有H2U的编程手册)置位M8349  但是在编程的时候会报错“元件地址错误”,这个怎么解?




邱丘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2017年2月20日
发表于:2017-08-18 17:27:53
1楼

Y0停止脉冲输出是M8145

邱丘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2017年2月20日
发表于:2017-08-18 17:28:33
2楼

不知道你脉冲输出口是用的那一个呢

邱丘

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:221
  • 注册:2017年2月20日
发表于:2017-08-18 17:30:32
3楼

M8145-Y0   M8146-Y1   M8152-Y3  M8153-Y4,手册上可以查到的

hongma110

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 28回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:66
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2018-02-25 09:14:51
4楼

楼上说得对!