u 产品用途
用于Profibus现场总线与MODBUS-RTU主站系统(比如DCS)设备之间交换数据,采用Profibus专用芯片,支持所有Profibus-dp现场总线系统。
u 主要特点
Ø 通讯口1:Profibus dp从站通讯方式,支持连接到PLC、DCS、计算机等多种主站;
Ø 通讯口2:标准MODBUS-RTU协议,支持03、04、10命令;
Ø Profibus dp 通讯速率:9.6Kbps~12 Mbps自适应波特率选择;
Ø MODBUS-RTU波特率:1.2Kbps~115.2Kbps;
Ø 连接MODBUS-RTU设备数量:1个主站;
Ø 交换数据:(80个输入字节)/(80个输出字节);
Ø 通讯回路相互隔离,隔离电压1KV且均带TVS防雷击、过流自恢复保险保护;
Ø 24VDC输入电源极性保护。
u 详细参数
工作电压 | DC12-DC30V带电源极性保护 | |
功率消耗 | 最大1800mW | |
通讯 1 口 | RS-485 | Profibus dp从站 可承受500W/1000us雷击 |
通讯速率 | 9600KBps~12MBps可选 | |
传送距离 | <1200M (标准Profibus dp 通讯距离) | |
通讯 2 口 | 可选择 | (RS-485、RS-232可选),(可承受500W/1000us雷击) |
通讯速率 | 2.4Kbps-115.2Kbps | |
通讯格式 | 校验方式可选、8位通讯位数、1位停止位 | |
传送距离 | RS-485<1200M、RS-232<15M | |
输入隔离 | 双通讯回路相互电隔离 | |
适用范围 | Profibus与MODBUS-RTU设备交换数据 | |
外形尺寸 | 长71mm×宽46mm×高63mm | |
重量 | 不含包装约0.12Kg | |
安装方式 | 标准U型导轨安装 |
典型应用:西门子300采集的数据需要送到DCS系统中。用我们的转换器,在PROFIBUS-DP做从站,获取对应西门子内部数据,在MODBUS端也是从站,等待DCS 做MODBUS主站来获取响应数据,只需要组态把数据进行对接。
也可以选择MODBUS从站工作方式。