施工重点
1.开展网格布反包门窗、洞口等。
2.从底部到顶部用岩棉板保温材料进行粘贴,即沿水平方向横向铺设,每排交错板不小于200mm长度、板缝应在墙体保温板的角紧密排列,垂直缝应错开和犬齿的连接,保证墙角垂直度。门窗四角,根据保温板尺寸从局部部位如门窗不能满足整板切割要求的四角布置,根据孔的实际尺寸进行调整,确保洞口整板切割。
3.上网格布前预先把翻包网及门窗洞口部位加强网预先铺好,然后从上到下铺设大面积网格布,为了保证面层胶浆平整不印网,待网格布达到强度后再进行二次抹浆。
4.锚固件安装必须在岩棉板粘贴24h后进行,以确保胶粘接充分的发挥出粘接强度,其固定位置和数量应符合设计要求。
5.配置好的抹面胶浆,用不锈钢抹子均匀刮涂于岩棉板表面(厚度约1~2mm),趁其未表干,将网格布压入湿的抹面胶浆中,然后用平口批刀将其嵌入抹面胶浆中,等待其稍干可以触碰时(完成双层抹面、双层网格布),用电锤在网格布表面钻孔,安装膨胀锚栓。直至底层抗裂砂浆充分干燥完成,开始批涂面层抗裂砂浆,要求将网格布充分覆盖,抹面胶浆总的厚度控制在≥5mm(1.5+1.5+2)是最好的,压平,收光。
6.严禁在面层胶浆完成的外保温墙面上开孔或钉钉。
施工验收
1.检验批的划分
根据建筑节能施工质量验收规程要求,相同材料、工艺和施工条件的外墙外保温工程按500~1000m2墙面面积为一个检验批。
2.材料验收及复试
2.1进入现场的各种材料的品种与技术性能应符合岩棉板保温系统相关质量要求。
2.2工程现场采用的岩棉板和粘结剂等材料,进场时应对其性能进行见证取样送检复试,按每单体一整套系统检测报告。具体检测项目如下:
1)岩棉板:岩棉板的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能;
2)胶粘剂:干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与防水水泥砂浆);
3)抹面砂浆、抗裂砂浆、界面砂浆、耐碱网格布:干燥状态和浸水48h拉伸粘结强度(与保温层);
4)板材粘贴强度:拉拔强度(每个检验批3处);
5)锚固件拉拔力检测(每个检验批3处);
6)现场实体检测。
3.施工过程中隐蔽工程验收
3.1岩棉板的厚度、密度应符合设计要求。
3.2岩棉板与基层墙面的粘结强度和粘结方式应符合设计要求。
3.3每块岩棉板与基层面的有效粘结面积应在50%。
3.4锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。
3.5网格布铺设,压帖密实,不能有空鼓、皱褶、翘边、外露等现象,标准网布的水平、垂直方向搭接均不小于65mm。加强网布只需做对接处理。
4.岩棉板安装允许偏差、外保温墙面层的验收标准。
其它关于施工质量及验收事项参见《建筑节能工程施工质量验收规程》DGJ32/J19-2007。
更多文章大家可以去中国保温材料产业网,该网站拥有丰富的保温材料的文章,为大家排忧解难,同时该网站还是国内领先的保温材料垂直B2B电商平台。为打造“高品质的、专业的”一站式保温材料交互平台,大城网库与众多保温材料行业优质品牌深度合作,从产品源头进行产品把控,有效保障了平台货源的产品质量以及售后服务,为中国保温材料行业O2O交易环境的优质以及便捷开创了全新的在线模式。