停送电操作流程 点击:439 | 回复:0



zhyi0214

    
  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2017-07-12 17:14:15
楼主

一、倒闸操作注意事项 

1、合闸前应检查高压开关、低压总开关、母联开关、以及各支路开关和相配套的刀闸是否在关的位置,对设备检修后的合闸操作还应检查各回路是否有接地线未解除,有关设备是否已恢复原状,要认真核实接线无误后方可进行倒闸操作。 

2、合闸前要根据一次系统图供电回路和现场实际的用电情况对号操作,操作时应严守国家制定的有关操作规程,特别是要做好保证安全的组织措施和技术措施,做好符合现场实际的安全措施,方可操作,在操作过程中即使有很小的疑问也必须弄清再行操作。 

3、操作时应由二人进行,一人监护,一人操作。复杂的操作应根据操作要求进行呼唱复颂制。 

二、停送电操作原则 

1、送电原则:要按先合刀闸、后合负荷开关;先合高压开关,后合低压开关;先合电源侧刀闸,后合负荷侧刀闸;先合电源侧开关,后合负荷侧开关的原则进行。 

2、停电顺序:与上述操作原则相反。 

三、送电流程 

(一)送电流程 

1、检查设备复位情况。 

2、拆除停电时挂的标示牌。 

3、拆除停电后挂的所有接地线解除接地刀闸。 

4、合上高压电源进线刀闸,检查电压指示。 

5、合上需送电的高压支路电源进线真空开关。 

6、合上需送电的高压负荷开关。 

7、检查变压器各相、线电压是否为380/220V 

8、合上低压进线侧空气开关。 

9、根据要求合上各支路电源进线断路器。 

10 投入并调节无功补偿装置使COSθ = 0.9(滞后)并转入自动运行。 

11 检查各主干及支路电源是否对称,各电气元件是否发热过载。 

(二)全部停电工作流程: 

1、把电容柜控制器的开关转至手动位置并逐组切除。

2、拉开电容柜断路器、刀闸并放电。 

3、切断各支路送电断路器。 

4、切断各路低压电源进线主空气开关及低压主开关电源刀闸。 

5、切断各支路高压断路器及高压支路隔离开关。 

6、切断高压电源进线总负荷开关及总刀闸(隔离开关)。 

7、对高低压侧电源进出线、母线、变压器、电容器、电缆及开关,刀闸上下各侧进线反复验电,并充分放电。验电时应反复试验验电器证明验电器完好。 

8、在可能来电的各侧分别装设接地线(先接地端、后接导体端)并合上高压支路接地刀闸。 

9、在可能来电的各机房,开关柜分别立即上锁并悬挂“线路有人工作,严禁合闸”的标识牌。


1分不嫌少!