刘万春
一台三菱FX1N-40MR-001可编程控制器X7、X17、X27三个端口失效,无法实现自动控制,读出内部程序查看实在没有可利用的输入端口了,于是拆开PLC,发现X7、X17、X27三个端口的红光贴片LED灯均已发黑,用万用表测量均不发光了,抱着试试看的态度,用三个0603红光贴片LED进行了更换,然后编写了一个输入输出端口测试的程序写进PLC进行了测试,各输入输出端口均正常了。