三菱PLC怎样用中断立即停止脉冲 点击:19794 | 回复:20



天天永恒

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:4帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2014年1月18日
发表于:2017-07-02 11:19:55
楼主
求助帖10分-未结帖

怎样用外部信号立即中断脉冲输出,请问有什么好办法?我测试了一下中断完以后还会有几个脉冲输出!



楼主最近还看过



zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2017-07-03 11:24:24
1楼

看一下定位手册中,有特殊的中间继电器,该继电器接通代表脉冲输出立即停止,需要看你是哪个系列的plc,找下定位手册的资料就可以的。

wananjushi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:10帖 | 35回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:176
  • 注册:2012年7月05日
发表于:2017-07-03 14:45:25
2楼

三菱pLC好像使用8029继电器吧。把它复位就停止输出脉冲了

kkvv

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2016年3月01日
发表于:2017-07-04 11:43:28
3楼

要求这么严格,不如直接把脉冲的出线用继电器截断

bigtree

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 58回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:199
  • 注册:2016年11月28日
发表于:2017-07-04 15:26:38
4楼

积分不够,楼主也给俺发一份吧


拓峰科技集团

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:247
  • 注册:2017年6月21日
发表于:2017-07-05 16:20:44
5楼

从理论上来说,中断信号后不可能再有脉冲输出。但从你的现象来分析,最多只有一个脉冲下降沿输出。你把外部接收装置改成上升沿有效,就能避免这个问题。    当外部中断信号来时,脉冲输出应为低电平;如果脉冲刚在高电平时,中断信号使脉冲输出马上变成一个低电平。当外部接收装置以脉冲下降沿有效的话,刚好多计一个脉冲数。

bigboy88

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 46回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:100
  • 注册:2017年6月18日
发表于:2017-07-05 18:44:12
6楼
要求这么严格,不如直接把脉冲的出线用继电器截断

裸泳的小鱼

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 27回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:126
  • 注册:2014年3月31日
发表于:2017-07-06 10:07:11
7楼

水贴,管理员看不出来吗

ZHUHAIFHB

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2017-07-06 13:38:37
8楼

有可能是干扰问题引起的,请注意!

zou

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 197回
  • 年度积分:70
  • 历史总积分:260
  • 注册:2017年7月06日
发表于:2017-07-06 14:06:42
9楼

学习学习。。。。。。。。。

平凡上校

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28
  • 注册:2015年10月27日
发表于:2017-07-06 14:25:47
10楼

好00000000000

呵呵q

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 97回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:114
  • 注册:2017年7月06日
发表于:2017-07-06 16:42:28
11楼

一起围观正确答案。。。

Memory昔年丶

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2017年6月13日
发表于:2017-07-09 18:26:53
12楼

手册里面应该有特殊辅助继电器可以复位的吧!

LPLT

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 79回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2016年7月31日
发表于:2017-07-10 20:07:07
13楼

你吧那个特俗辅助继电器放在脉冲程序的前面,这样在一个扫描周期内脉冲就能停止

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2017-07-12 21:26:36
14楼

我知道楼主你已经是使用了那个M80xx的,没用的话,教你一个方法,在中断程序里面执行一个off的plsx指令,可以最迅速地停止脉冲。这招几乎没见过有人这么干。

请把分给我。

zgr2010

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2017-09-01 22:59:48
15楼

多几个脉冲根本对输出结果没有影响。如果真的有影响的话,你写的程序就根本没法用

ntplc2017

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:38帖 | 375回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:685
  • 注册:2018年5月11日
发表于:2018-06-15 08:55:23
16楼

我有用过耐特PLC,它的运动控制库每一轴都有一个对应的复位脚,可以用外部信号立即复位脉冲输出。

laike9070

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 66回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:107
  • 注册:2011年8月15日
发表于:2018-10-06 20:10:31
17楼

学习一下,正在学习中

hi130808669

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:106
  • 注册:2011年8月15日
发表于:2019-09-10 22:04:54
18楼

你好楼主,我是个初学者,这个问题我也遇到过,但是解决了,办法是用m8145,m8146脉冲停止指令。这两个指令对应的是y0,y1。现在回答你,你肯定也解决过了,我现在有个问题如果有三路的话该用哪个脉冲停止指令。书上只有m8145,m5146,我现在用的是fx3u的plc有三路脉冲,那么第三路脉冲该用哪个直径停止呢?如果知道的话,麻烦帮帮小弟。

皿分

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2014年7月31日
发表于:2019-12-01 11:33:08
19楼

回复内容:

对:bigboy88 要求这么严格,不如直接把脉冲的出线用继电器截断     内容的回复:

继电器也有时间的

bywonder

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 85回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52
  • 注册:2013年6月25日
发表于:2020-05-13 22:14:53
20楼

学习一下,正在学习中