三菱PLC程序中断问题 点击:903 | 回复:4



meikoo

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2015年7月24日
发表于:2017-06-21 23:14:11
楼主

请问各位大神,本人遇到三菱PLC程序急停中断问题,按下急停程序脉冲被中断,机器必须复位才能继续运作,有没指令可以暂停脉冲发送,取消急停后,接着发送剩下的脉冲,不需要再复位回原点再重新运行!!可能很多人遇到跟我一样的问题,求解答!!



楼主最近还看过



yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10219回
  • 年度积分:3353
  • 历史总积分:48938
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2017-06-22 09:03:58
1楼

急停时将当前发送脉冲数记录,复位后将要发送的脉冲数-前面记录的脉冲数的结果作为脉冲发送指令的发送脉冲数据。

meikoo

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:234
  • 注册:2015年7月24日
发表于:2017-06-22 21:26:55
2楼

回复内容:

对:yuanle 急停时将当前发送脉冲数记录,复位后将要发送的脉冲数-前面记录的脉冲数的结果作为脉冲发送指令的发送脉冲数据。     内容的回复:

这方法没有尝试过,应该是可以的!

雨露

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:73
  • 注册:2017年6月21日
发表于:2017-06-22 21:41:51
3楼

学习大神的方法,我也遇见过,但没说解决  想学习先  



芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:102帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2017-06-22 22:11:23
4楼

这有什么问题啊?

发了多少脉冲是知道的吗。停了之后剩下多少也是可以算的吗。下次走之前剩下多少就发多少,有什么困难?

已经发了多少可以用高速计数器算回来,有的plc内置也有计数器记录的,就2-1=1的事情。

这个你不会不知道的,只是想图个省事,叫人做。是吗?