能保MFC200无扰动快切交流电源快速切换控制厂用电快切装置 点击:252 | 回复:0



NENGBAO

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:13帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2016年12月28日
发表于:2017-06-01 14:56:00
楼主

一、MFC200系列主要优势

本无扰动快切装置可以在系统供电电源发生故障时,根据系统运行状态,迅速切除故障电源,检测待合闸两侧的电压素质如满足合闸要求时合上备用电源,避免在电源快速切换时造成的电源中断或者设备冲击损坏,保证负荷不断电连续运行。

二、功能及特点

1.主要功能

装置适用于三种接线系统:进线、母联、自适应

具有手动切换、事故切换、非工况切换(失压、开关误跳)功能

并联、串连、同时三种开关切换顺序选择

故障情况时,实现待合闸两侧的快速、同期捕捉、残压、长延时切换

2. 辅助功能

PT断线

备用电源失电

开关异常闭锁

合闸回路测时

装置自检故障告警

分段开关电流保护(母联及自适应方式)

保护定值远方召唤和修改

故障录波

3. IO 资源及模拟量

模拟量:根据系统接线不同所接入的模拟量也不同

进线模式:四路电压量输入、两路电流量输入

母联及自适应模式:六路电压量输入、五路电流量输入

对于进线模式,若两进线电流不接入,则装置无母线PT三相断线判别

对于母联及自适应模式,若两进线电流不接入,则装置无母线PT三相断线判别。若不接入分段电流,则无分段过流保护功能。

开入量:装置共有15路开入量

开出:装置共有11对出口

4.通讯功能

一路标准RS485多机通讯端口

两路工业以太网口端口

支持单网、双网通讯,能够完全实现网络的冗余互备

IEC-60870-5-103(RS485通讯模式)、IEC-60870-5-104(工业以太网通讯模式)标准通信规约

5. GPS 对时功能

装置支持IRIG-B对时,或同后台监控系统通过通信配合对时,可以完成GPS的精确对时。

6. 装置特点

采用了32位DSP微处理器

实时多任务操作系统及C++编程技术,可实现在线编程

双重显示(液晶汉化显示和LED显示),方便运行人员巡检

硬件互换性好,方便用户维护及减少备件的数量

采用6U、19/3英寸标准机箱,后插式结构,可就地安装在开关柜上或集中组屏

7.主要技术参数

额定数据

装置电源:AC/DC 86~265V

操作电压:DC 220V 或DC 110V

交流电压:100V或380V(订货时需说明)

交流电流:5A或1A(订货时需说明)

频率: 50Hz

功率消耗

直流回路: 10W(正常工作时);<15W(动作时)。

交流电压回路:<0.5VA/相

交流电流回路:<1VA/相(In=5A);<0.5VA/相(In=1A)。

过载能力

交流电压: 1.2倍额定电压连续工作

保护电流: 2倍额定电流连续工作

10倍额定电流,允许10 s

40倍额定电流,允许1 s

定值整定范围及误差

定值最大整定范围:

电压元件:1V~120V

电流元件:0.1In~20In

率:45.00Hz~55.00Hz

时间元件:0.00S~100.00S

电流及电压定值:≤±3%整定值

频率定值: ≤±0.02Hz

角度定值: ≤±2°

分段过流动作时间(包括继电器固有时间):

固有动作时间:2 倍整定值时,不大于 45ms

测量精度

交流电压: 0.2级

频率: ≤±0.02Hz

SOE分辨率: ≤2ms

合闸测时: ≤2ms

跳、合闸出口接点容量

可长期接通DC 250V,5A。

GPS 对时误差

对时误差≤2ms

环境条件

环境温度:

工作:-20℃~+55℃。

储存:-25℃~+70℃,相对湿度不大于80%,周围空气中不含有酸性、碱性或其它腐蚀

性及爆炸性气体的防雨、防雪的室内;在极限值下不施加激励量,装置不出现不可逆转的变

化,温度恢复后,装置应能正常工作。

相对湿度:最湿月的月平均最大相对湿度不大于90%,同时该月的月平均最低温度不低

25℃且表面不凝露。最高温度为+40℃时,平均最大湿度不超过50%。

大气压力:80kPa~110kPa(相对海拔高度2km 以下)。


正在下载,请等待……
下载附件需0积分!



楼主最近还看过


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师