一、产品开箱
Fluke 369交流漏电流钳形表采用的外部包装和市场上大多数品牌的产品一样,如:优利德等,采用了黄与黑搭配的纸盒包装。纸盒上面印有产品的外形、钳形表主要参数功能、厂家信息等,侧面还有产品的各种条形码。
打开外包装,是FLUKE仪表专用便携包,Fluke 369交流漏电流钳形表的便携包材质柔软厚实,可以有效保护仪表。包里面装有用户手册和产品合格证。
Fluke 369交流漏电流钳形表采用了61mm大钳口设计,可与超大型导线结合使用。钳表夹钳完全屏蔽,可以准确捕捉非常微弱的泄漏信号,同时也可以最大程度上降低外部电磁干扰。外观设计上,红彤彤的大钳口非常显眼。机身使用的黄色警示色调,操作盘为黑色底色,这个配色为FLUKE仪表的主要配色方案,也是多数相关仪表采用的色调。
Fluke 369交流漏电流钳形的特点:
· 真有效值测量可以保证复杂、非正弦波形测量的准确度
· 61 mm 钳夹开口
· 最高分辨率为 1 μA,最小量程低至3mA(最大测量电流为 60 A)
· 可选择开启滤波器功能,消除非工作频段的噪音
· 最大值/最小值/平均值读数和保持功能
· 前向 LED 工作灯,可以辅助在黑暗的接线柜中作业
· 具有背光显示屏;自动背光关闭和自动关机功能,可以延长电池寿命
· CAT III 600V 安全等级
· 内部存储器记录:多达 65,000 个测量点
Fluke 369交流漏电流钳形的主要技术指标如下图:
电气技术指标 | ||
测量功能 | 交流电流 | |
交流电流量程 | 3 mA、30 mA、300 mA、3 A、30 A、60 A | |
量程选择 | mA / A:手动选择 | |
量程/分辨率 | 3 mA¹ / 0.001 mA | |
30 mA / 0.01 mA | ||
300 mA / 0.1 mA | ||
3 A / 0.001 A | ||
30 A / 0.01 A | ||
60 A / 0.1 A | ||
准确度 – 激活滤波器(40 至 70 Hz),关闭滤波器(40 至 1 kHz)² | 3 mA – 30 A | 1% + 5 位 |
频率 | 40 Hz 至 1 kHz | |
峰值系数 | ="3" | |
校准后,准确度在一年内有效。准确度表示为 ±(% 读数 + 位数)参考温度条件为 23 ± 5 °C,最大相对湿度为 80%。 | ||
机体特色 | ||
显示屏 (LCD) | 数字读数: 3300 字 | |
显示屏更新率 | 4 次/秒 | |
最大可测导线直径 | 61 mm | |
尺寸 | 257 x 116 x 46 mm | |
重量 | 600 g | |
电池 | 2 AA,IEC LR6,NEDA 15A,碱性 | |
电池寿命 | 在不使用背光灯和聚光灯的情况下,预计电池寿命可以超过 150 小时 | |
自动关机 | 钳表将在 15 分钟无操作后自动关机 |
二、产品体验
Fluke 369漏电流钳形表可轻松测量3芯电线,这得利于其超大的夹钳。在测量设备漏电流时,可以先选择量程级别为A,当测量数值很小时再手动切换到mA级别。这样可以有效保证仪表的安全,对于两个级别中的其它量程,仪表会根据测量值自动选择,这样可以保证测量的数据更加的精确。
今天漏电流钳形表,对公司的配电箱作了一次全面的排查。让我非常清楚公司里面的用电情况,三相电源负载是否平衡,通过这次测试,发现存在不平衡的现象。
在夜间检测时,可以打开显示屏的背光灯。如果超过2分钟无操作,背光灯会自动熄灭,如果超过15分钟,钳形表会自动关闭电源用以节能。
楼主最近还看过