在这里想请教各位关于设备和配电房接地线出现大电流的问题!
各位朋友大家好!本人初次来此论坛,希望能和各位行业的师傅交个朋友,彼此交流一下经验。
请问各位朋友,我公司供电系统是三相五线系统,公司有四台容量为2500KVA、10KV/0.4KV的变压器(配电室在三楼),也有许多大功率用电设备,其中有三台380V的冷水机,为车间设备和环境降温的。前几天发生了一些奇怪的事,冷机的进线电缆桥架吊筋固定处出现打火现象,吊筋和冷水进水回水管道也有打火现象。我公司是新建试运行公司,机电安装施工工人还在现场,于是就叫施工师傅将冷机房的设备底座用接地扁铁连接至室内接地网,连接后打火现象消失,但用钳型电流表测量接地扁铁电流有30A,未运行的冷机配套配电柜对地电流居然有100A(三台冷机只开一台)对应配电房的电源端电流也是100A,正在使用的冷机对地电流也有30到40A左右,本人初到这个公司没多久,来到这个公司设备电气安装基本完成了,询问现场负责电气安装的工程师,他也无法给出合理的解释!现场的钳型电流表最大量程200A,所以没测量负载三项电流,测量三项电压基本平衡!
在这里,请教各位大神帮忙分析一下原因,不胜感激!