西门子PLC与NPN和PNP接线说明
回复 | 人气 | 打印
方洛洛 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-09 08:11:00 楼主

传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;两种类型的传感器都有3个引脚,分别接24V、0V、Out(信号输出),那么西门子S7系列PLC都支持什么类型的传感器呢?

 

西门子PLC和模块所支持的传感器类型

1、西门子S7-200所支持的传感器类型?

S7-200系列的输入端既支持源型也支持漏型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线

 

2、西门子S7-200smart所支持的传感器类型?

S7-200smart与S7-200一样输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线

 

3、西门子S7-1200所支持的传感器类型?

S7-1200输入端既支持漏型也支持源型,所以既可以接NPN传感器也可以接PNP的传感器。(具体接法请参考第二步),其他型号可以参照产品手册(如下图):

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线

 

4、西门子S7-300所支持的传感器类型?

S7-300的DI模块很多,要具参数分需要在硬件组态中查看(具体接法请参考第二步)

(1)S7-300的大部分DI模块均为漏型(应该选取PNP型的传感器),在硬件组态时不提示源型还是漏型,就是默认为漏型的意思,如:321-1BL00:

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线

 

(2)S7-300的源型DI模块(应该选取NPN传感器),如:6ES7 321-1BH50-0AA0:

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线

 

(3)源型/漏型两用式DI模块(既可NPN也可以PNP型传感器):如:6ES7 321-1BP00-0AA0

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线

 

5、西门子S7-1500所支持的传感器类型?

S7-1500系列中现推出的DI模块有漏型,接PNP型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 523-1BL00-0AA0

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线

 

有支持源型的DI模块,接NPN型传感器(具体接法请参考第二步)。如:6ES7 131-6BF60-0AA0

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线

 

NPN、PNP传感器的接线方式

1、首先了解下PLC输入端的类型

西门子PLC输入端源型和漏型的定义:源型、漏型是根据PLC接线端子上I点的电流流向来区分的(西门子PLC与三菱PLC的定义相反,三菱PLC定义:源型、漏型是根据COM端电流流向来区分)

源型:电流从I点流出时,意为电流源头;

漏型:电流从I点流入时,意为电流流向处;

 

2、NPN传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是源型输入接法)

电流走向:24V+----COM端----I0.0(电流从I点流出)----传感器out端----传感器0V端----0V,如下图:

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线   

 

3、PNP传感器接入PLC(对于西门子PLC来说是漏型输入接法)

电流走向:24V+---传感器24V----传感器out端----I0.0(电流流入I点)----COM----0V,如下图:

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线

 

传感器的分类

1、NPN(源型):当导通时输出低电平

当导通时,信号输出线out和0v线连接,相当于输出低电平:0V。

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线

 

NPN型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类

  • NPN-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出低电平;

  • NPN-NC(常闭型):不接通时输出低电平;接通时无输出;

  • NPN-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。

 

2、PNP(漏型):当导通时输出高电平

当导通时,信号输出线out和电源线VCC连接,相当于输出高电平的电源线,24V。

 

NPN、PNP传感器和PLC的接线

 

PNP型传感器根据安装逻辑方式不同分为3小类:

  • PNP-NO(常开型):不接通时无输出;接通时输出高电平;

  • PNP-NC(常闭型):不接通时输出高电平;接通时无输出;

  • PNP-NC+NO(常开、常闭共有型):两个out输出端(一开一闭)。


收藏 回复 举报
Advertisement
深圳市英威腾电气股份有限公司 中国工控网积分规则
CZ198841 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-10 05:53:28 1楼
 

总结的不错👍👍👍👍👍。

  回复引用举报
Smile-lyc 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-10 12:36:29 2楼
 

受精以后,大家分享             

  回复引用举报
zeng861017 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-11 14:20:04 3楼
 

感谢分享的信息,非常不错!

  回复引用举报
lich2008446 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-11 15:39:44 4楼
 

这个老是容易搞混,后来我就直接记住得了。

  回复引用举报
CKxxx 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-12 20:10:00 5楼
 

反反复复付付付付付付付付付付付

  回复引用举报
锦和 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-13 16:53:22 6楼
 

感谢楼主的分享,受教学习了。

  回复引用举报
小蜗牛~ 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-14 08:42:17 7楼
 

感谢楼主的分享,非常good!

  回复引用举报
dark19881001 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-16 20:19:50 8楼
 

请教楼主全贴第一句话:“传感器根据输出类型可以分为NPN(有人称为源型传感器)和PNP(有人称为漏型传感器)两大类;”。~请将输出电路图画出来,学习一下哪个是“漏”哪个是“源”?

  回复引用举报
今生缘 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-16 23:00:06 9楼
 


引用 zeng861017 的回复内容: 感谢分享的信息,非常不错!


  回复引用举报
李灼荣 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-17 11:14:09 10楼
 


引用 dark19881001 的回复内容: 请教楼主全贴第一句话:“传感器根据输出类型可以分为NP...


  回复引用举报
cbeyonds914 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-18 15:38:02 11楼
 

,总结的不错!!!!!!!!!

  回复引用举报
化一动 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-19 11:57:23 12楼
 

这个PNP NPN一直记不住用不好。。

  回复引用举报
一天天 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-19 20:41:49 13楼
 

一直记不住。不错不错,受教了。

  回复引用举报
however1241 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-23 14:09:51 14楼
 


引用 CZ198841 的回复内容: 总结的不错👍👍👍👍👍。


  回复引用举报
songli0738 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-23 14:18:01 15楼
 

感谢楼主的分享,学习了。。。。

  回复引用举报
初学变频器_1 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-27 00:43:39 16楼
 

感谢楼主的分享,学习了。。。。

  回复引用举报
zyuanlong11 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-28 22:04:44 17楼
 

ding111111111122

  回复引用举报
xxlxxl888 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2017-05-28 22:16:58 18楼
 

很直观易懂!真的不错!学习了!

  回复引用举报

Advertisement
关闭 X
SSI ļʱ
工控论坛