900F冗余控制器经常自动切换 点击:1116 | 回复:9



pcuullcx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:16帖 | 24回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:573
  • 注册:2014年2月17日
发表于:2017-04-16 12:15:17
楼主
求助帖20分-未结帖

不知道原因出在哪,求大神们帮助!



楼主最近还看过



pdengong

  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1937帖 | 3671回
  • 年度积分:1068
  • 历史总积分:55076
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2017-04-16 13:34:12
1楼

是不是有一个控制器有故障了??

pcuullcx

  • 精华:0帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:16帖 | 24回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:573
  • 注册:2014年2月17日
发表于:2017-04-16 18:24:02
2楼

回复内容:

对:pdengong 是不是有一个控制器有故障了??     内容的回复:

都是正常的,没有报故障

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-04-17 11:20:56
3楼

看一下系统设置是不是选择了交互式工作模式

jialinf

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2012年2月28日
发表于:2017-04-17 22:38:31
4楼

REDBTR-P 是不是电池没电了!

CZ198841

  • [版主]
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:622帖 | 8548回
  • 年度积分:26
  • 历史总积分:335297
  • 注册:2011年4月25日
发表于:2017-04-20 15:46:02
5楼

有可能有一点控制器供电电源会经常出问题

qzxhzg

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 122回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:130
  • 注册:2009年12月18日
发表于:2017-05-06 19:50:54
6楼

有时候得看看控制器下面挂的通讯的PLC或者卡件等,是不是通讯有些问题,也会导致控制器在不断的切换 

niexiujun

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2016年8月31日
发表于:2017-05-09 08:12:20
7楼

你的软件版本是不是freelance 2013?  freelance 2013有很多bug。建议你找ABB售后要一个freelance 2013 sp1升级一下就好了。我之前的项目也出现你的这个问题。升级以后问题全没了。

xiaobing66

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:4帖 | 540回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1467
  • 注册:2014年8月19日
发表于:2017-05-31 08:16:30
8楼


回复内容:

对: niexiujun 你的软件版本是不是freelance 2013?  f... 内容的回复!

实施升级吧

同样的道理

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 258回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:123
  • 注册:2010年3月27日
发表于:2018-02-06 13:09:30
9楼

xiexiexiexiexiexie