变频恒压供水设备定期修理应在停机的状况下进行,并根据需要拆开有关部件的外壳,用工具、仪器进行查看、丈量、修理。

1.电源柜的定期修理
       1.1 查看电源进线接头是不是松动、进线开关的装置是不是结实;
       1.2 查看接触器是不是动作正常、吸合结实、机械互锁稳定牢靠、电气互锁接线正确结实、接触器主触头是不是磨损;
       1.3 柜内各辅佐电气元件的功能是不是正常;用1000V兆欧表查看电源柜的电源各相线与外壳的绝缘电阻是不是符合请求。

2.变频控制柜的定期修理
       2.1 首要查看柜内电器配件表机的清洗度,如有尘埃等附着附,可用枯燥的压缩空气吹净;
       2.2 查看柜内各电器的衔接线线头是不是松动,如有松动则应及时拧紧或从头焊接;
       2.3 查看长途压力传感器接线板上各接线头及元件是不是松动、无缺;
       2.4 拆开各个沟通接触器的灭弧罩,查看接触器的主触头外表的磨损状况及与热继电器的衔接,如触头磨损则应及时替换。

3.变频器的修理
       3.1 拆开变频器的外壳,首要查看内部的清洗程度,如有尘埃等应及时整理,可用枯燥的压缩空气吹净;
       3.2 查看变频器内部的各个元件有无变形、破损、过热、变色、闪络等痕迹;查看内部变压器、继电器、电抗器有无变色、异味、绝缘破损及闪络击穿等异常现象;
       3.3 查看内部的各个元件是不是无缺;查看主回路与相邻元件之间以及主回路端子之间的相对位置是不是正常;
       3.4 查看各种衔接是不是无缺、结实牢靠;用钳形电流表查看负载的实际电流与显示屏的显示值是不是附近,如相差大,则应具体查看,及时处理。
经上述查看后,如发现元件松动应及时拧紧或从头焊接,如发现元件变形、破损、过热、变色、闪络的,则应查看丈量其电气功能,不符合请求的应及时替换同型号配件。