为什么变频器不能配漏电保护器?

 

使用变频器时,决不能使用漏电保护器。这是变频器使用的一大原则。

 

有些客户在使用变频器时,为变频器选了相应的漏电保护器。最后的结果是:变频器一起动,漏电保护器就动作,系统根本无法运行。

 

为什么呢?

 

漏电保护器的原理是,零序电流为零。而使用变频器时,零序电流不可能为零。

 

变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地线再流回变频器,形成电流回路。如果在进线侧使用了漏电保护器,那么它会动作,切断系统运行。

 

SO,不要为你的变频器配漏电保护器了。如果要保证安全,做好设备接地就行了。

 

案例:

问:一台18.5KW锅炉引风机安装一台18.5KW的变频器,变频器安装好后一启动,配电房分闸就跳,

 

原来配电房每路都安装了漏电保护器(200mA动作,30mA脉冲)。

 

要求客户拆除漏电保护遭拒绝,后将载波频率调到1KHz,改变变频器启动方式仍未能解决,

 

最后怀疑电机的电源线有漏电,因其长度有20米左右且埋于地下,但要求客户更换也有困难(其原先工频使用正常)。


请问有没有什么简单有效的解决方法?

 

答:由于漏电保护器一般检测到三相不平衡度为%20以上就会跳保护,当安装变频器后三相不平衡度一般会超过%50以上,

 

所以漏电保护器肯定会跳。

 

下面出几种方法:

 

方法一:漏电保护器上一般会有一个调节器,把调节器调大即可;

 

方法二:把漏电保护器更换为变频器专用漏电保护器,市面上有卖变频器专用漏电保护器的。

 

方法三:增大设备负载,也就是马达负载,变频器在启动时漏电流就不会很大了。

 

方法四:把漏电保护器短接掉。

1分不嫌少!


楼主最近还看过



阿水--王者之师

  • 精华:27帖
  • 求助:376帖
  • 帖子:1725帖 | 22281回
  • 年度积分:58
  • 历史总积分:98503
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2017-02-20 21:13:30
1楼

  谢谢分享  ,不错呢                    

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1210帖 | 11287回
  • 年度积分:2461
  • 历史总积分:62658
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2017-02-20 21:47:48
2楼

目前国内很多脑残总是动不动就安装漏电断路器,实在无语