中原兔
这个是我16年底的一个项目;
设备有五台步进电机,其中一组(两台步进电机)组合成XY轴取料机械手,另外3台步进电机为两个上料搬运和一个出料搬运,PLC采用台达DVP-60ES2和DVP-32ES2,触屏采用维纶通TK6070IP;
PLC用485进行LINK连接,触屏用两台PLC的COM3进行485通讯
项目成功解决了我两个疑虑①一台人机控制多台PLC,②PLC之间的LINK通讯。
楼主最近还看过
小何q
厉害