第三步:进行DCS停电维护
1、操作站、控制站停电吹扫检修。包括工控机内部,控制站机笼、电源箱等部件的灰尘清理;
2、针对停电前检查出的故障进行维护;
3、系统供电线路检修。包括分电箱、端子排、继电器、安全栅等。确保各部件工作正常、线路可靠连接;
4、接地系统检修。包括端子检查、各操作站(工控机、显示器)接地检查、各控制站(电源、机笼)接地检查、对地电阻测试;
5、通信线路连接线、连接点检查,确保各部件工作正常、线路可靠连接。做好双重网络线的标记。
第四步:现场以及DCS的各项维护工作完成后,检查确认重新上电条件是否满足。系统维护负责人确认条件具备后方可上电,系统总体上电按如下步骤进行:
1、首先合上配电箱的总断路器,检查输出电压是否符合220V±10%;
2、合上配电箱内的各支路断路器,分别检查输出电压;
3、若配有UPS或稳压电源,请检查UPS或稳压电源输出电压是否正常,不正常则查找原因,恢复后才能继续以下的控制站上电与操作站步骤。
第五步:控制站上电,DCS电源依次上电
第六步:操作站上电,操作站的显示器、工控机等设备上电
第七步:进行DCS重新投运检查
1、打开控制站柜门,观察卡件是否工作正常,有无故障显示;
2、从每个操作站实时监控的故障诊断中观察是否存在故障,主要包括卡件故障及通讯故障提示等;