双斜坡功能使变频器在斜坡上升或下降至某一设定值时可以从一种斜坡速率切换到另一种斜坡速率。 这一功能对于具有灵敏负载的应用很有帮助。
双斜坡功能相关参数有:P1175(双斜坡使能),P1060(点动斜坡上升时间),P1061(点动斜坡下降时间),P1120(斜坡上升时间),P1121(斜坡下降时间),P2157(频率阀值2),P2159(频率阀值3),
过程如下:
斜坡上升:
● 变频器使用P1120 定义的时间开始斜坡上升
● 当实际频率f_act > P2157 时,切换至P1060 定义的斜坡时间
斜坡下降:
● 变频器使用P1061 定义的时间开始斜坡下降
● 当实际频率f_act < P2159 时,切换至P1121 定义的斜坡时间