求助如何实现组态王远程internet监控plc数据 点击:2425 | 回复:3



hebzhx

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 55回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:205
  • 注册:2012年9月07日
发表于:2017-02-08 13:56:27
楼主

查阅了一些资料说需要搭建VPN,登陆时如何自动连接远程plc,如何配置,求大神指点



楼主最近还看过



fangar

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 26回
  • 年度积分:200
  • 历史总积分:3188
  • 注册:2008年3月03日
发表于:2017-05-29 14:44:12
1楼

采用S7-200+++CP243-1 IT 就行了,

华杰智控008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2017年4月21日
发表于:2018-01-18 19:08:56
2楼

采用华杰智控PLC远程控制模块HJ8300就可以实现PLC与组态王远程监控。 远程模块HJ8300可以通过4G,WIFI,手机热点,有线联网。 


QQ: 779290720 

华杰智控008

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:11帖 | 19回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2017年4月21日
发表于:2018-01-18 19:33:30
3楼

PLC在现场, 电脑端运行组态王软件, 利用华杰智控远程模块HJ8300实现PLC远程监控和程序上下载。

具体步骤如下:

第一步,配置华杰智控HJ8300远程控制模块。HJ8300可以通过4G联网,WIFI联网,手机热点联网, 以太网有线联网。 登录云后台, 设置IP地址段。同时把西门子触摸屏的IP也设置为同一个网段,并接在HJ8300的LAN2口。

第二步,电脑端运行远程局域网软件, 配置同一个网段IP, 电脑便进入了远程局域网, 与远程模块HJ8300和西门子触摸屏组成了一个远程局域网。

第三步:运行组态王软件, 输入PLC的IP地址,就可以实现PLC远程监控。

这样,通过华杰智控远程控制模块HJ8300,就可以实行组态王软件远程监控PLC软件。