200以太网模块,配置出错 点击:242 | 回复:1



湛蓝小尔

    
  • 精华:1帖
  • 求助:142帖
  • 帖子:180帖 | 473回
  • 年度积分:14
  • 历史总积分:1399
  • 注册:2014年2月19日
发表于:2016-12-22 20:41:07
楼主

情况,是这样的。之前按照官网视频,1200如何连接200以太网模块,成功通讯的。


后来,删除了例子,重新编写,怎么也不成功,CTRL报错240,XFR报错129,还是按照原来的步骤配置的,技术支持,发给了我一个链接,学习一下,就是原来的官网视频链接。




zhyi0214

  • 精华:6帖
  • 求助:15帖
  • 帖子:952帖 | 3159回
  • 年度积分:3389
  • 历史总积分:23606
  • 注册:2014年8月14日
发表于:2017-01-12 13:15:28
1楼

是否是设置问题,刚接触松下PLC的时候也出现过类似的错误,仿照案例就行得通,自己写就不成功,后来反复练习,最后发现是设置那里没改过来造成的