KepwareOPC通过SCANET连接西门子PLC 点击:890 | 回复:3



工控小周

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:45帖 | 502回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2254
  • 注册:2011年10月28日
发表于:2016-12-15 12:18:01
楼主

SCANET为西门子SIMATIC自动化控制系统的以太网信息化数据采集提供一个统一的平台;这个平台包括一系列的硬件产品和丰富的软件支撑,功能包括基本的STEP7编程调试、以太网数据通讯、Modbus主从站通讯、第三方数据交换、远程数据订阅和远程设备维护;应用于以太网方式的控制系统编程调试、现场设备监控、局域网设备信息化数据采集和基于云端的设备远程维护和信息化管理系统。

下面详细介绍如何使Kepware通过我们模块与西门子PLC建立连接:

1.运行KepServerEX,点击 Click to add a channel 添加一个通道。 

2.设置一个通道名称,点击【下一步】。

3.选择 Siemens TCP/IP Ethernet,点击【下一步】。

4.选择本地计算机的网卡,点击【下一步】至完成。

5.点击 Click to add adevice,添加一个设备。

6、设置一个设备名称,点击【下一步】。

7.选择PLC的类型,点击【下一步】。

8.设置Device ID为SCANET模块的IP地址,如192.168.1.188,点击【下一步】。

9.采用默认参数,点击【下一步】。

10.采用默认参数,端口号为102,点击【下一步】。

11.  设置本地TSAP和远程TSAP,按【下一步】至完成。

l  对于S7-200来说,如果仅连接一个PLC,可以采用默认参数;如果需要连接多个S7-200(位于一条总线上的多个S7-200),则需要设置Remote TSAP的后两位(16进制值),譬如有3个S7-200,地址分别为2、3、4,则Remote TSAP分别为16#0002、16#0003和16#0004。TSAP的前两位无效,可以为任意值。

l  对于S7-300/400,设置CPU Slot 为PLC的通讯口站地址。

12.点击 Click to add astatic tag,添加一个标签。


13.  设置变量地址,如VW0,点击【确定】按钮。


14.点击按钮栏上的OPC图标,打开OPC Quick Client。


15.选择Channel1.Device1监控标签值,如果通讯OK则标签值的Quality应为Good。

结束语:OPC技术规范把硬件供应商和应用软件开发者分离开来,使得双方的工作效率都有了很大提高。而SCANET模块的使用则大大方便了SIMATIC自动化控制系统的操作以及节省了大量成本。




coal7721

  • 精华:3帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:113帖 | 3966回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9364
  • 注册:2006年7月15日

大布丁

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:3帖 | 158回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2016年6月06日
发表于:2018-08-13 09:47:53
2楼

给力的资料,谢谢楼主的分享,很受用#!@!!!

海鹏

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 53回
  • 年度积分:70
  • 历史总积分:11453
  • 注册:2017年3月12日
发表于:2018-08-14 00:13:51
3楼

不对不懂v啊


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师