金属管浮子流量计可用于较低雷诺数,选用是的粘度不敏感形状的浮子,流通环隙处雷诺数只要大于40或者500,雷诺数变化流量系数就保持常数,就是即流体粘度变化不影响流量系数。这数值要远低于标准孔板等节流差压式仪表最低雷诺数104-105的要求。

 大部分金属管浮子流量计没有上游直管段要求,或者说是对上游直管段要求不高。 金属管浮子流量计有较宽的流量范围度,一般为10:1,最低为5:1,最高为25:1。流量检测元件的输出接近于线性。压力损失较低。

相比较大部分涡轮流量计、涡街流量计,他们对测量环境的要求比较高,如果测量环境存在震动源,那对测量的精度有比较大的影响,而金属管浮子流量计因其结构原理,震动源是不会影响其测量精度的。而且涡轮流量计和涡街流量计对上游直管段是有要求的,需要预留测量管3倍左右的直管段。另外涡街流量计的压力损失比金属管浮子流量计的高。

 

相比较玻璃转子流量计,金属管浮子流量计无锥管破裂的风险。与玻璃管浮子流量计相比,使用温度和压力承受范围宽。大部分结构浮子流量计只能用于自下向上垂直流的管道安装。

 

浮子类流量计应用局限于中小管径,普通全流型浮子流量计不能用于大管径,玻璃管浮子流量计最大口径100mm,金属管浮子流量计为150mm,更大管径只能用分流型仪表。

 

 

  寥寥数语来说明金属管浮子流量计和玻璃转子流量计、涡轮涡街流量计的优缺点是完全不够的,更详细的区别可以寻找流量计厂家了解。在选购流量计之前,最好先咨询我们专业的客服人员,如果不了解流量计的具体参数,那么可以让厂家来帮你选型。

 