电磁流量计的选型及安装使用时应需要注意的地方 点击:94 | 回复:0



木木林

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:508帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1457
  • 注册:2016年7月22日
发表于:2016-12-13 11:11:08
楼主


在企业应用电磁流量计的计量实践中,有些单位的计量人员不注重其选择与安装要点,往往达不到计量的预期目的。

一、首要明确本单位的计量需求

应明确的计量需求有若干,主要有:测量介质,流量m3/h(最小、工作点、最大),介质温度℃,介质压力MPa,安装形式(管道式或插入式)等。

二、选用电磁流量计的前提条件

1、被测介质必须是导电性的液体(即要求被测的流体具有最低限度的电导率)。

2、被测介质不应含有较多的铁磁性介质或大量气泡。

三、应了解电磁流量计的测量原理

其测量原理基于法拉第电磁感应定律,即测量流量时流体流过垂直于流动方向的磁场,导电性流体的流动而感应出一个与平均流速(亦称体积流量)成正比的电压,该电压信号通过二个与流体直接接触的电极检出,并通过电缆传送至放大器,然后再将其转换成一输出信号。

四、应了解电磁流量计的主要特点

其主要特点有:⑴测量管内基本无压损,不易堵塞,对浆液类测量具有独特的适应性;⑵直管段要求低;⑶低频矩形波励磁,不受工频及现场集散干扰的影响,工作稳定可靠;⑷变送器躯体可采用全不锈钢,加装衬里材料后具有防酸、防碱、防腐蚀能力;⑸现场显示型转换器可采用专用的智能芯片,参数设定方便;⑹变送器内部可设自校系统,可随时对变送器常数及出厂校验值进行自校,便于调试和维修;⑺测量范围宽,满量程流速设定可在0.3m/s—12m/s范围内;⑻其插入式可在不断流状态下进行安装或拆卸;⑼使用范围广:可应用于化工、冶金、造纸、食品、石油、城市供水等领域。

五、型号的选择要点

1、首要明确是选择管道式电磁流量计,或是插入式电磁流量计。

2、一般情况下选择现场无显示型电磁流量计,其输出的4—20mA(或0—10mA)电流信号至控制室的二次仪表上并可显示流量和总量。

3、若强调便于现场操作时观察管道内流量,则可选择现场显示型电磁流量计。

4、在环境要求或测量精度要求较高时,可选择安全电压智能型电磁流量计。 

5、在200mm以上大管径测量流量或不断流状态装拆,可优先选择插入式或增强插入式电磁流量计。 

六、传感器口径的选择要点 

1、选择传感器的口径与连接的工艺管道口径相同

其优点是安装方便(不需异径管);其前提是管内流体的流速须在0.3m/s—10m/s范围内;其适用状态为工程前期使用且管内流体流速处于较低状态。 

2、选择传感器的口径与连接的工艺管道口径不相同  

其适用状态:⑴流速偏低、流量稳定:⑵降低性价比: 

七、衬里材料的选择要点 

根据本企业被测介质的腐蚀性、磨损性及温度,由订购者选定,可参阅各厂家提供的“衬里材料性能及适用范围表”。 

八、电极材料的选择 

根据本企业被测介质的腐蚀性,由订购者选定,可参阅各厂家提供的“电极材料耐腐蚀性能表”。 

九、防护等级的选择 

根据国标GB4208-84,外壳防护等级有:若仪表安装在地面以下的且经常受水淹的宜选择潜水型的;若仪表安装在地表的则宜选择防喷水型的。

 