本方控制系统是参照其它同类DCS设备编制的。本次改造的系统为净化半脱,本系统有系统控制柜1面,操作员站3台,其中控制柜和2台操作员站安装在半脱控制室,1台操作员站安装在净化控制室。系统实际配置总点数为160点,其中AI:40点,RTD:56点,DI:32点,DO:32点。涉及的变送器为28台,PT100热电阻为48只,数字量输入为25点,数字量输出为27点。我公司安排5人在本次改造现场施工,其中项目经理1人:杨合祥;技术负责与系统集成1人:杜鹏;现场安装电工3人:张开、刘兰涛、赵艳森。预计工期为6-9天,停电后拆线屡线2-3天,旧机柜拆除、DCS机柜安装1天,DCS机柜接线2-3天,整体调试2天。