互感器绕组故障的现象 点击:107 | 回复:1



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-12-06 15:17:17
楼主

1.绕组绝缘击穿时出现的故障现象

    1)不论是主绝缘还是匝间绝缘击穿,均会造成和互感器连接的计量仪表读数不准或无读数。

    2)油浸式互感器吸湿器里硅胶量少,且颜色发黄。

    3)绕组冒烟,产生异味,电力系统停电。

    4)互感器局部过热和局部产生放电现象。

    2.接线错误时产生的故障现象

    1)计量仪表读数不准,三相仪表读数不一样。

    2)对电压互感器来说,本身三相线电压不等,一般为一相高其他两相相等,高的一相的线电压比另两相大√3倍。

    3)接线错误还会使线路上有短路故障时短路器不跳闸。

    3.绝缘老化变质时产生的故障现象

    1)气体继电器动作,取出的油样变色。

    2)从油箱里逸出糊焦气味。

    3)油箱烫手,套管处有断续放电现象。

    4.放电时出现的故障现象

    1)外部放电处,如套管同引线连接处出现打火、闪络现象,还听到“吱、吱”的放电声。

    2)互感器放电时还能嗅到一种臭氧的气味。

    3)油浸式互感器产生局部放电故障时,气体继电器发生动作。

    5.介质损耗不合格或突变时产生的现象

    1)绕组的绝缘电阻低。

    2)具有吸湿器的互感器,其干燥剂变色。

    3)气体继电器动作(油浸式)。

    4)如取油样检查,油中含水分多。

    6.环氧浇注不当时产生的故障现象

    1)该类互感器检测其比差及相位差时,出现超差。

    2)环氧浇注体开裂,湿气、水分、灰尘杂物浸入,引起引线处打火、闪络。