三相异步电动机星角启动相电流、线电流之间的关系解析 点击:664 | 回复:1



今生缘

    
  • [版主]
  • 精华:43帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:4757帖 | 10148回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:111144
  • 注册:2011年3月02日
发表于:2016-11-25 22:25:39
楼主

三相异步电动机星角启动相电流、线电流之间的关系

三相异步电动机星角启动相电流、线电流之间的关系:

55KW电机的星三角启动为什么只需要选
    LC1-  D6511M5C,LC1-D6511M5C,LC1-D4011M5C接触器?电动机额定电流为100多
    安培
         现对电动机星—三角工作方式下电动机相电流、线电流之间的关系作一说明:
   1. 三角形工作时,相电流I(相)=U(N)/Z                Z为每相绕组的电抗
                    线电流I(线)=I(相)*√3             U(N)为电网电压
   2. 星形工作时,线电流I(线)’=相电流I(相)’= U(N)/√3/Z
       对于正常工作为三角形工作的电动机,它的额定电流即为三角形工作时的线电流,
   如果此电机处于星形工作时,它的工作电流  
     线电流I(线)’=相电流I(相)’
                    U(N)/√3/Z
                    I(相)/√3
                    I(线)/√3/√3
                    I(线)/3
     即星形工作时的线电流为三角形工作时的线电流的1/3
        55KW电动机的额定电流约为105A,若将主接触器、三角接触器都接于相线回路,
    三角形工作时它们所流过的电流为额定电流的1/√3 ,约为105/√3=60A,选用65A的
    接触器已经够了。而星形工作时的工作电流为电动机额定电流的1/3,即105/3=35A,
    选用40A的接触器也够了。
       以上为电动机星—三角工作交流接触器选择的方法。

热继电器选择
热继电器接于相线回路按额定电流的1/√3大小设定,本例中为 
105/√3=60A

星星接法优点:不破坏负载平衡,缺点:电阻大
三角接法优点:电阻小,缺点:如果绕组不一样,或者某个坏了,则破坏三相间的负载平衡。


三相异步电动机星角启动相电流、线电流之间的关系




楼主最近还看过



dyj305082181

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:101
  • 注册:2012年8月23日
发表于:2016-11-26 21:03:16
1楼

非常好  以前只知道结果 不知道具体算法  终于明白了   必须赞一个