详解C300控制器面板指示灯与显示屏 点击:2031 | 回复:0



pdengong

    
  • [版主]
  • 精华:20帖
  • 求助:71帖
  • 帖子:1936帖 | 3670回
  • 年度积分:936
  • 历史总积分:54944
  • 注册:2011年4月11日
发表于:2016-11-17 09:01:34
楼主

C300控制器是Honeywell的PKS系统的控制核心,十分重要,对它的故障判断与维护也是作为一个仪表人迫切要掌握的知识,下面就如何站在现场,通过看C300的面板我们能得到的一些什么信息分享给大家。



图是C300控制器的面板:包括4个LED指示灯和1个显示4个字符的屏。

LED指示灯分别是:电源(Power)、状态(Status)、FTE网络A缆(FTE A)和FTE网络B缆(FTE B)。

LED指示灯能够显示三种颜色:红色、绿色和橙色。一般来讲,绿色表示正常状态,红色表示上电测试,出错或是故障,橙色表示后备状态。LED指示灯闪烁表示一个软故障或是硬件故障,我们也可以通过系统画面进一步了解软故障。4个字符的显示屏为我们提供关于控制器状态的更多信息。

具体如下:

电源 LED指示灯绿色常亮:表示C300控制器模件供电(24Vdc)正常。

状态 LED指示灯绿色常亮:非冗余控制器状态正常。冗余的主控制器正常(主、备控制器之间可能同步,也可能不同步)。

状态 LED示灯绿色每隔一秒钟闪烁(比如:1秒亮,1秒灭):主控制器正常,但有软故障(Soft Failure)或数据库未下装(NODB)。

状态 LED示灯橙色常亮:备控制器正常(主、备控制器之间同步)。

状态 LED示灯橙色每隔一秒闪烁:备控制器正常,但有软故障(Soft Failure)或主、备控制器之间未同步。

状态 LED示灯红色常亮:自检(POST)过程中或是自检失败,故障(硬件或软件诊断失败)

状态 LED示灯红色每隔一秒闪烁:处于启动(BOOT)模式:

Alive状态:(面板显示ALIV)正在加载Firmware,IP地址已经分配,主地址正在使用。没有程序下装,或是为了下装,人为手动置为Alive状态。

        Ready状态:(面板显示RDY)正在加载Firmware,IP地址已经分配,主地址正在使用。应用程序已经下装。

面板空或冻结:硬件故障。

    状态 LED示灯红色每隔 ¼ 秒闪烁(比如:¼秒亮,¼秒熄灭):面板显示LOAD或PROG表示Firmware正处于下装过程之中;面板显示为空,表示硬件监视计时器过期或其他主要故障。

    状态 LED示灯熄灭(显示空或冻结画面):面板显示为空或冻结表示:故障(硬件超时或硬件故障)。