S120带伺服电机报F7901如何解决 点击:853 | 回复:0



hllwl19791105

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1
  • 注册:2011年5月11日
发表于:2016-11-16 09:54:03
楼主

S120带伺服电机报F7901,原因是电机磁极位置产生偏差,处理办法:1980=11990=1,然后在控制面板使能,可能会报故障F7995,根据如何处理F7995进行设置,结束后1990自动回零,1980手动改成0即可。