fseteen
各位好!
FX2N-64MT,假如Y020输出端子LED指示灯亮,表示该输出端口有输出响应,但是使用万表测试是否通路时,发现Y020与COM5口有阻值,这个是因为是采用晶体管输出的原因还是该端口有故障?
同样的,在FX2N-32MR中测试,输出LED点亮的端口与对应的COM口都是通路,就是在64MT中发现该问题,请大家帮忙看一下!
简*单
不知PLC是哪种输出方式,测阻值不是最好的方法,最好是通电量电压,COM加220的电,让它那个点输出,测电压就可以判断输出是否正常
回复内容:晶体管输出的。我的意思是:程序指令有输出后,该输出端口与对应的com口不就是形成通路了吗?
对: 简*单 不知PLC是哪种输出方式,测阻值不是最好的方法,最好是... 内容的回复!
这是从硬件手册中截下来的!
再看电路图!实际是驱动24V的固态继电器线圈的!为什么万用表测量不是通路呢?
你的测量方法不对,
MR是继电器内部两个金属触点相接触实现导电,理论是“零阻值”。
而MT是晶体管输出 是需要电源的来形成一回路的,它测量方法不是用电阻档来测量的。
荒村俊一
回复内容:
内部有一只二极管并着,测量正向时有阻值。
qinghang
直接测电压比较合适,我之前都是测电压,DC24,AC220的都可以测量
谢谢你的爱1999
引用 qinghang 的回复内容: 直接测电压比较合适,我之前都是测电压,DC24,AC2...
回复内容:同意此观点!
对: 荒村俊一 回复内容:对: 你的测量方法不对,MR是继电器内部两个... 内容的回复!
however1241
电路板维修-德州
R是继电器的肯定是导通的,T的可以外接电源加继电器,看继电器是否动作。
研讨会宣传员_3259
T晶体管的得测量电压输出,R继电器的才可以用二极管档测量通断。你得根据相应型号PLC的硬件手册来确定如何测量
wasdasdasdasdasd
对: 研讨会宣传员_3259 T晶体管的得测量电压输出,R继电器的才可以用二极管档测... 内容的回复!
通电测电压才是真正的办法
BEIJINGHANWEIFENG
可以加上一个负载,测量两端电压,或者接一个小灯泡
ANDYLU88
FX2N-64MT,为晶体管型有输出量电压可判断是否正常。
FX2N-32MR,为继电器型有输出是导通的,量电压也可判断是否正常。
PeterHuangabc
MR输出是继电器触点,万用表测通断档就可以,MT是晶体管集射极输出,用万用表的二极管档或者100欧档来检测,注意一般带有反向保护要分清方向