110kV电压互感器受潮后现场如何采用绕组通电法进行处理? 点击:68 | 回复:2



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-11-11 15:58:00
楼主

110kV电压互感器受潮后现场采用绕组通电法进行处理的方法是:

    (1)将电压互感器自身高压绕组短接,低压绕组用行灯(12V挡)通电流加热。

    (2)加温电流开始为30A,然后视其低压绕组电阻折算出温度,随时改变电流大小。当绕组温度超过80℃时,绕组的温度要控制在8090℃。

    (3)要注意升温不要太快,电流增加数值要小,不然温度会增加很快,此时最好每隔15min测试一次温度。

    (4)测试介质损失角及绝缘电阻符合标准即可。






王者之师-----懂一点点

  • 精华:1帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:9帖 | 2674回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1169
  • 注册:2008年5月13日
发表于:2016-11-11 16:56:25
1楼

不错!学习了!!!!!!!!!!!!

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2016-11-11 21:29:00
2楼

一般情况下直接换掉,不建议维修,维修后还有专业校验!