经济电流密度是指通过各种经济、技术、生产比较而得出的最合理的电流密度,采用这一电流密度可使线路全周期投资、损耗、运行费用综合最小。
按经济电流选择导体截面,是以线路的初始投资和经济寿命周期内导体损耗费用两者之和的总费用最少为标准。减少导体截面,初始投资相应减少,但线路损耗费用增加。反之,增大导体截面,输电损耗减少,然而初始投资增加,两项费用随着导线截面的变动而逆向变化,在选取某一截面时,两者之和最小,该截面便被称为最经济截面,与其对应的电流密度称为经济电流密度。
我国标准规定的经济电流密度值如表所示。
各类导线经济电流密度值A/mm²
导线类型 | T=3000h以下 | T=3000~5000h | T=5000h以上 |
铜导线 | 3.0 | 2.25 | 1.75 |
铝导线、钢芯铝线 | 1.65 | 1.15 | 0.9 |
铜芯电线 | 2.5 | 2.25 | 2.0 |
铝芯电线 | 1.92 | 1.73 | 1.54 |