是干扰,干扰还分很多种情况,共模的干扰和差模的干扰, 首先如果是共模干扰就是信号的正负两端相对地电位一起跳跃(这里的地可以指模拟量模块的仪表地),耐特PLC的模拟量模块的共模抑制为+-12V, 也就是把仪表地作为电平基准的时候,有时候可能出现信号电位为+15 +13, 这样他们的实际输入电压是2V,但是他们相对电位超出了+-12V的范围,这样检测到的信号可能就一直为0,这种共模干扰是持续加载在信号上的,并且会随交流电信号变化而变化的,所以有可能会导致检测到的信号也一直乱跳跃;另一种是差模干扰,差模干扰信号就是信号的正负之间理想状态下是2V, 但实际由于干扰的加载,信号会一直上下波动,比如1.89~2.12V 之间波动,这样也会使检测到的信号乱跳; 共模干扰需要做等电位处理为主,方法有直接信号-接到电源- 或者传感器的地接到PLC检测模块的地; 差模干扰主要可以以屏蔽为主,比如传感器的地接到PLC检测模块地的时,时候通过其屏蔽层进行连接的。