(1)清扫母线各部分,使母线本身清洁并且无断股和松股现象。
(2)清扫绝缘子串上的积灰和脏污,更换表面发现裂纹的绝缘子。
(3)绝缘子串各部件的销子和开口销应齐全,损坏者应给予更换。
(4)软母线接头发热的处理:
1)清除导线表面的氧化膜使导线表面清洁,并在线夹内表面涂以工业凡士林或防冻油(由凡士林和变压器油调和而成,冬季用)。
2)更换线夹上失去弹性或损坏的各个垫圈,拧紧已松动的各螺丝。根据检修经验证明,母线在运行一段时间以后,线夹上的螺丝还会发生不同程度的松动,所以在检查时应注意螺丝松动的情况。
3)对接头的接触面用0. 05mm的塞尺检查时,不应塞入5mm以上。
4)更换已损坏的各种线夹和线夹上钢制镀锌零件。
5)接头检查完毕后,在接头接缝处用油膏塞后,再涂以凡士林油。