电器火灾系统使用和安装 点击:271 | 回复:0



卓亚电气

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:26帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:49
  • 注册:2016年9月09日
发表于:2016-11-02 10:50:30
楼主

 1、配电柜(箱)内部形式的安装设计

 

    一般新工程在楼层设有专门楼层配电柜(箱),可将探测控制器放在配电柜(箱)内,且离导电母线尽

 

量远的导轨上安装,再将剩余电流互感器安套在电源母线上,固定牢靠,探测控制器与互感器之间的连

 

线,应采用屏蔽导线。

 

    2、配电柜(箱)外部形式的安装设计

 

    在配电柜(箱)外安装探测控制器,则无论是对新工程还是改造工程,都是适用的。若有专门安装探

 

测控制器的防火监控箱,装入探测控制器后可放在配电柜(箱)附近。同理,剩余电流互感器安套在电源

 

母线上,固定牢靠,探测控制器与互感器之间的连线,应采用设置范围屏蔽导线。对于改造工程,因互

 

感器为闭合型的,所以在安装时,不仅要注意施工安全还应尽量避免断电时间过长,影响用户的用电。

 

    3、配电柜(箱)成套形式的安装设计

 

    若是在配电柜(箱)面板上嵌入探测控制器,剩余电流互感器依然固定牢靠在其内,不增加防火监控

 

箱,也不想改动配电柜(箱)内部结构,既美观而方便,则应在设计中明确提出要求,由有关各方在施工

 

图纸会审确认批准后,可由配电柜(箱)成套厂家,充分考虑预留面板上嵌入探测控制器孔的问题。

 

    4、安装布线设计及注意事项

 

    产品在安装布线时应采取三防措施。

 

    产品应按消防用电的规定执行。各个安装接线端,接线时不得反接,数量不得超过2根。

 

    安装布线时,必须严格区分N线和PE线,穿过剩余电流互感器的N线,不得作为PE线,不得重复接地

 

或接设备外露可接近导体。PE线不得穿过剩余电流互感器。

 

    二总线安装走线时,注意强弱电线分开走线,不允许交叉和搭线。严禁与动力线、照明线、视频线

 

、广播线、电话线等穿入同一金属管内。配线应整齐,导线应绑扎成束,穿线可用阻燃PVC管、金属管及

 

金属线槽。在穿管、线槽后,应将管口、槽口封堵。

 

    监控设备与探测器之间的通讯线应采用双绞线,建议线径不得小于1.5mm2,当系统应用在强干扰场

 

所时,通讯线应采用屏蔽双绞线,屏蔽双绞线的屏蔽层应良好接大地。

 