台达触摸屏按钮问题 点击:2148 | 回复:7



伟通机械

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:274
  • 注册:2015年1月14日
发表于:2016-10-27 13:29:00
楼主

是台达触摸屏交替型按钮,我想让它在OFF的时候M30接通,在ON的时候M20接通,请问怎么设置?宏可以设置吗?




longsheng5274

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:238
  • 注册:2013年3月15日
发表于:2016-10-27 13:52:45
1楼

ldnot m30 out m20

写到PLC不行吗

神剑222

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 71回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:326
  • 注册:2015年4月06日
发表于:2016-11-05 15:59:32
2楼

建议你使用按钮的宏功能,

ON宏中置位m30,复位M20

OFF宏中置位m20,复位M30

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2016-11-26 09:06:02
3楼

OFF宏:BITON M30

OFF宏:BITON M20


BITON是置位的意思,相当于SET指令;BITOFF是复位的意思,相当于RST指令。

客家豆腐

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 64回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:95
  • 注册:2017年12月24日
发表于:2017-12-24 20:10:30
4楼

好好好  攒够了积分再来学习

xiaoshen1989

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 154回
  • 年度积分:20
  • 历史总积分:600
  • 注册:2017年2月16日
发表于:2018-03-24 14:04:49
5楼


引用 神剑222 的回复内容: 建议你使用按钮的宏功能,ON宏中置位m30,复位M20...


纯理论学徒

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 29回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2010年9月15日
发表于:2018-04-14 23:02:31
6楼
同样学习了,也可以在PLC中用ALT交替指令,或者用计数器交替

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 116回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:391
  • 注册:2007年12月06日
发表于:2018-08-05 00:19:08
7楼

用上升下降沿不行吗  宏是个什么意思    什么概念没搞懂