继电保护试验装置自检方法 点击:127 | 回复:0



江湖走走--原创军团

    
  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2016-10-16 21:51:42
楼主

1  技术要求 
1.1装置应有正确完整的接线原理图、安装接线图、使用说明书。
1.2  装置上各种用途的转换开关、功能开关、标志灯、接线端子等应有标志。
1.3  测量仪表 
1.3.1  测量用电流、电压表的准确度等级不低于0.5级,监视用仪表的准确度等级可以为1.5级。
1.3.2  扩大量限用的电流互感器准确度不低于0.2级。
1.3.3  时间测量一般采用电秒表,分辨率不小于0.01秒,被测时间在0.2秒以下时宜采用电子毫秒表。
1.4  电压调节器和电流调节器的调节范围应与装置工作量限相适应,并在任何量限时调节器均应能平稳、连续的从零值调节到额定值,电流、电压应能同时输出并能分别调节。
1.5  装置应有灯光或音响表示被测继电器的触点断开、闭合状态。
1.6  交流输出电流电压的波形畸变<5%。
1.7  直流输出电流电压的交流分量<3%。
2  检验环境条件应保持在室内温度20±5℃ ,相对湿度<80%范围内。
3  检验项目及检验周期
3.1  外观检查。
3.2  绝缘电阻检查。
3.3  电流、电压调节器调节细度情况检查。
3.4  电秒表误差检查。
3.5  检验周期为12个月。