1 技术要求
1.1装置应有正确完整的接线原理图、安装接线图、使用说明书。
1.2 装置上各种用途的转换开关、功能开关、标志灯、接线端子等应有标志。
1.3 测量仪表
1.3.1 测量用电流、电压表的准确度等级不低于0.5级,监视用仪表的准确度等级可以为1.5级。
1.3.2 扩大量限用的电流互感器准确度不低于0.2级。
1.3.3 时间测量一般采用电秒表,分辨率不小于0.01秒,被测时间在0.2秒以下时宜采用电子毫秒表。
1.4 电压调节器和电流调节器的调节范围应与装置工作量限相适应,并在任何量限时调节器均应能平稳、连续的从零值调节到额定值,电流、电压应能同时输出并能分别调节。
1.5 装置应有灯光或音响表示被测继电器的触点断开、闭合状态。
1.6 交流输出电流电压的波形畸变<5%。
1.7 直流输出电流电压的交流分量<3%。
2 检验环境条件应保持在室内温度20±5℃ ,相对湿度<80%范围内。
3 检验项目及检验周期
3.1 外观检查。
3.2 绝缘电阻检查。
3.3 电流、电压调节器调节细度情况检查。
3.4 电秒表误差检查。
3.5 检验周期为12个月。