为什么要测100%速度电流,供电线路有问题?操作显示屏显示的每轴功率百分比不够清楚吗?一般伺服电机工作时高速运行平均功率只要控制在功率比100%以下就不会有问题出现,短时的加速度超100%很正常的,短时功率比时间在1秒之内超200%以上也不会有问题,除非短路出现了非常大的超300%瞬时电流,这时伺服放大器就应该直接报警了。如果要测总电流最好还是在电源输入侧,多大的机器人20A量程还不够?换个量程大的钳形表,他能显示的也就是平均有效电流,除非数字表有最高瞬时钳制功能才能测到瞬时最大电流。一般情况下除非供电线路有电源问题出现,也就没必要实时测量供电情况。