当前位置:
为什么变频器启动发电机电压上升
回复 | 人气 | 打印
开心的人_52 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-07 19:21:13 楼主

工地桩机,变频器为185KW,发电机为300VA,电机为160KW。变频器启动跳过压,发现启动变频器时输入电压会上升,650V电压表到低,之前为变压器自耦启动,加装变频器后启动就跳过压,原有装制末拆。请各位分析是什么原因

分享到: 关注收藏 邀请回答 回复 举报
goldage 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-07 21:42:24 1楼
 

这个现象不到现场不好分析啊

  回复 引用 举报
ZGGZ2008 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-07 23:15:08 2楼
 

DDDDDDDDDDDDDDDDDDDD

  回复 引用 举报
潇湘琴话 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-08 12:34:32 3楼
 

估计与再生状态有关,变频器应该选择四象限运行的。这是势能负载!电动机除了电动还有发电状态。变频器需要能够再生运行。不必了,很贵!

  回复 引用 举报
第五纪冰川 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-08 21:39:22 4楼
 

发电机的励磁方式是什么?详细点。

发电机带变频器,一定一定要加3%以上的电抗器,再大点都可以。

  回复 引用 举报
gt1234 个人主页 给TA发消息 加TA为好友 发表于:2016-10-08 22:14:45 5楼
 

这么大的变频器 估计会有回馈电压,估计就是这个原因,第一加电抗器  ;同时检查变频器的制动单元和制动电阻

  回复 引用 举报