220kV变电站110kVⅡ母线电压互感器爆炸事故处理实例

(一)故障现象

    (1)事故报警音响。

    (2)2号主变压器102断路器、党仿线101断路器、仿和线107断路器、仿东线109、仿义线113断路器、110kV母联112断路器跳闸。

    (3) 110kVⅡ母线失压。

    (4) 110kV母差保护动作。

    (5) 110kV故障录波器动作。

    (二)处理过程

    1.检查复归信号

    (1)检查监控机上报警信号。

    (2)检查监控机上断路器跳闸信号。

    (3)在监控机上查看110kVⅡ母线电压指示位零。

    (4)在监控机上查看2号主变压器102断路器、党仿线101断路器、仿和线107断路器、仿东线109、仿义线113断路器、110kV母联112断路器电流指示为零。

    (5)到保护屏抄录保护动作信号,并复归保护信号。

    (6)查看光字牌信息,重点是连接在110kVⅡ母线上跳闸的断路器。

    (7)到故障录波器屏调看故障录波。

    (8)在一次设备现场检查110kVⅡ母线情况,检查范围包括110kVⅡ母线,各出线间隔断路器TA至母线隔离开关间,-1、-2隔离开关之间引线,Ⅱ母线电压互感器间隔,发现电压互感器爆炸,其他设备无损伤。

    (9)在一次设备现场和断路器测控屏分别检查2号主变压器102断路器、党仿线101断路器、仿和线107断路器、仿东线109、仿义线113断路器、110kV母联112断路器实际断路器位置、操动机构压力等。

    2.汇报调度故障情况及事故原因

    (1)汇报单位、姓名、时间。

    (2)2号主变压器102断路器、党仿线101断路器、仿和线107断路器、仿东线109断路器、仿义线113断路器、110kV母联112断路器跳闸。

    (3) 110kVⅡ母线失压。

    (4) 110kV母差保护动作。

    (5) 110kV故障录波器动作情况。

    (6)判断事故原因:110kVⅡ母线电压互感器爆炸,110kV母差保护动作。

    3.隔离故障点

    (1)手动拉开110kVⅡ母线电压互感器二次空气开关。

    (2)手动拉开110kVⅡ母线电压互感器P12隔离开关。

    4.恢复110kVⅡ段母线及断路器供电

    (1)退出110kV母差保护连接片,投入110kV母线保护屏充电保护连接片。

    (2)合上110kV母联112断路器。

    (3)检查110kVⅡ母线电压正常。

    (4)将110kV Ⅰ、Ⅱ母线电压互感器二次电压联络开关切至投入位置。

    (5)停用110kV母线保护屏母线充电保护连接片。

    (6)投入100kV母差保护连接片。

    (7)合上2号主变压器102断路器。

    (8)检查2号主变压器102断路器电流指示。

    (9)合上党仿线101断路器。

    (10)检查党仿线101断路器电流指示。

    (11)合上仿和线107断路器。

    (12)检查仿和线107断路器电流指示。

    (13)合上仿东线109断路器。

    (14)检查仿东线109断路器电流指示。

    (15)合上仿义线113断路器。

    (16)检查仿义线113断路器电流指示。

    5.做安全措施

    (1)在有电设备上试验验电器良好。

    (2)验明确无电压后合上110kVⅡ母线接地开关。

    (3)设置安全围栏,挂标示牌。

    6.向调度汇报事故处理结束,并做好相关记录