如题,能用福特斯波罗DCS为主站,PCS7为从站。二者之间进行通讯和控制吗?或者用其它什么方式进行通讯和控制呢?现有个项目业主老系统是福克斯波罗,新系统我们想用西门子DCS系统,业主说只要能兼容就同意用西门子DCS。
建议上modbus,成本比较低
pcs7里面配一块cp341+modbus硬狗(硬狗可以不买,网上有不需要狗的程序),也可买一块dp转modbus的协议转换器,这样编程就比较简单了(但是400H走dp要上y-link转出去,比较贵)foxboro里面配一块FBM230串行通讯模块配置modbus驱动 。