压力变送器隔离型与普通型的制作工艺 点击:135 | 回复:0



木木林

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:508帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1457
  • 注册:2016年7月22日
发表于:2016-09-20 10:38:03
楼主

       压力变送器从制作结构上有普通型和隔离性两种。不同的类型有不同的作用和结构。一般普通型的测量膜盒只有一个,它是直接感受被测介质的压力;然而隔离性的测量膜盒接受的是一种比较稳定的液态压力,因而这种稳定液是被密封在两个膜片中间,接受被测压力的膜片被为外膜片。原普通型膜盒的膜片称为内膜片,当外膜片上接受压力信号时通过硅油的传递原封不动的将外膜片的压力传递到了普通膜盒上,测出了外膜片所感受的压力。  

隔离型压力变送器主要是针对特殊的被测量介质使用的,如被测介质离开设备后会产生结晶,而使用普通型变送器需要取出介质,会将导压管和膜盒室堵塞使其不能正常工作,所以必须选用隔离型。隔离型通常作成法兰式安装,即在被测设备上开口加法兰使变送器安装后它的感应膜片是设备壁的一部分,这样它不会取出被测介质,一般不会造成结晶堵塞。  如果被测介质需求结晶温度较高时,可选用将膜片凸出结构的压力变送器,这样可将传感膜片插入到设备内部,从而感应到的介质温度不会降低,这样测量是有保障的,即选用插入式法兰压力变送器。  

然而,隔离型压力变送器有远传型和一体型。通常所说的远传型即外膜盒与测量膜盒之间用加强毛细管连接,一般毛细管为 3~5米,这样外膜盒装在设备上,内膜盒及变送器可以安装在便于维护的支架上;另一种形式是外膜盒与变送器作成一体直接由法兰安装在设备上。对于隔离型压力变送器它还可以作成螺纹连接型,即外膜盒或外弹性元件可在安装螺纹的前面,只要在被测设备上焊接上内螺纹凸台,便可将变送器直接拧到设备上,安装非常方便。  

通过以上的介绍,我们了解到了隔离型压力变送器的制作复杂,而且材质要求颇高,这也就导致了其价格要高于普通型的3倍左右。

 