故障现象:

在对装置TPS系统的常规维护中,用温度枪对准DI卡件的限流电阻(热敏电阻)进行测温,发现一DI卡件右上角第一个热敏电阻温度达到60℃,正常的卡件限流电阻温度应该为室温20℃左右。


故障排查处理:   

断开该卡上所有点,采用排除法查出第18通道问题。只接第18通道仪表电缆时,该通道对应的限流电阻迅速升温,断开后温度很快恢复正常,测量电缆对地电压0.5V。经查该点为一开关,目前已由变送器代替,应该被废除,与工艺技术员和现场班组技术员确认后,删除了该点,并脱开接线端子。


故障危害:  

 如果发生大电流串入,将会烧坏限流电阻后继而将整个卡件烧坏,该卡件上第一个通道所接点引入装置重要联锁,一旦整个卡件故障,将造成严重后果。


预防措施:   


定期对带限流电阻的各类型卡件进行温度检测,及早发现并排除隐患。对于装置废除的点及时清理,防止埋下隐患和占用资源。