三菱PLC怎么实时读取计数器的值 点击:2008 | 回复:3



银雪飘狐

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2016年7月15日
发表于:2016-09-14 09:52:14
楼主

各位大神,怎么把计数器的值放在数据寄存器,怎么写梯形图




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2016-09-14 10:36:28
1楼

MOV  C0    D0

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2016-09-14 22:26:12
2楼

普通计数器直接MOV,高速计数器DMOV,但是高速计数器实际以后滞后

abin624

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 41回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:90
  • 注册:2010年1月15日
发表于:2016-09-19 11:09:17
3楼

直接MOV~~~~~~~~


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师