(1)高压侧测试法。泄漏电流的测量表计设在被试品的高压侧,使测试时可排除杂散因素的干扰,能提高测试的精度。显然,在测量泄漏电流时,同测量绝缘电阻一样,要求读取泄漏电流的吸收值,而杂散寄生阻抗的影响将会使吸收现象本应很明显的状态反而变得模糊了。对于有些被试设备因与大地无法分隔,故非得采用高压侧测试不可,譬如发电机(定子为水内冷方式除外)、变压器等电气设备。该方法的优点是能提高测试精度,而不足之处是测量时表计处在高电场之中,工作时应采取安全措施,否则会危及人身安全和损坏测试设备。
(2)低压侧测试法。该方法是将泄漏电流的测量表计设在被试品的接地侧或试验变压器高压绕组接地端子侧。其缺点是易受杂散因素的干扰,测试精度不如高压侧测试法。特别是测点设在试验变压器的高压绕组接地端的方法,受杂散因素的影响更严重。对无法将接地解开的被试设备,显然是不可能采用将测点设在被试设备接地端的方法的。低压测试法只有在别无他法时才使用,例如水内冷发电机的定子绕组直流耐压及泄漏测试,就必须采用此法。因为该类型的发电机内冷水的管路影响高压测点的泄漏电流测试,不得不将测点转移至低压测点。为了弥补低压法的不足之处,在电路中应尽量采取消除杂散影响的措施,以提高测试的精度。对于变压器很显然只能采用高压侧测试法。