微差压变送器导压管安装注意问题 点击:254 | 回复:0



木木林

    
  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:508帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1457
  • 注册:2016年7月22日
发表于:2016-09-12 10:03:24
楼主


微压差变送器和节流装置配套使用的时候,如果遇到现场压力低的时候,那么在计算的时候经常会到这么一个情况,就是计算出来差压的上限是微差压,这就对现场差压变送器提出了一个很高的要求。下面就给大家介绍下如何正确的安装:

1、微差压变送器由于量程小,安装位置不同因而受力不均匀引起压力的变化。(斜度30度时,会产生0.2KPa 左左的压力)。这样的情况特别是在和阿牛巴流量计配套使用时出现,一定要注意差压变送器的安装问题。

2、防止变送器与腐蚀性或过热的被测介质相接触;

3、防止渣滓在导压管内沉积;

4、导压管要尽可能短一些;

5、两边导压管内的液柱压头应保持平衡;

6、导压管应安装在温度梯度和温度波动小,无冲击和振动的地方。

现场尽量减少误差的方法:

1、导压管应尽可能短些;

2、当测量液体蒸汽时,导压管应向上连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;

3、 对于气体测量,导压管应向下连接到流程工艺管道,其斜度应不小于1/12;

4、 液体导压管道布设时要避免出现高点,气体导压管布设要避免出现低点;

5、两导压管应保相同的温度;

6、为避免摩擦影响,导压管的口径应足够大;

7、 充满液体的导压管中应无气体存在;

8、当使用隔离液时,两边导压管的液位要相同 

微差压变送器的现场正确安装是个很重要的环节,希望能给现场维护人员一个参考工作。 

 