我们常常在生产应用中发现一系列的差压变送器的迁移故障,就相关方面为大家做一下简单的分析,希望能给大家带来帮助。
正迁移故障
判断正迁移的差压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先应当关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打开平衡阀和仪表放空堵头,此时仪表输出应该低于4mA。如果输出没有低于4mA,就有可能是正压室引线或三阀组有些堵。其次,关闭正压室取压点,打开放空开关,这时输出应为4mA。如果输出低于4mA,可能是迁移量变小或零位偏低;若灌有隔离液,可能是隔离液没有灌满或从旁处漏掉;如果输出高于4mA,说明迁移量变大或零位偏高。
负迁移故障
判断负迁移的差压变送器在现场使用过程中测量是否准确,首先关闭差压变送器三阀组的正、负压测量室,打开平衡阀及仪表放空堵头,仪表输出应为20mA。其次,关闭正、负压室取压点,打开放空开关,此时,仪表输出应为4mA,如果不为20mA或4mA,应检查正、负压室引线是否堵,迁移量是否改变,零位是否准确,隔离液是否流失等。 因此,液位的准确控制是生产装置稳定运行的前提保证,只有掌握了差压变送器测液面迁移的原理,才能在实际应用中灵活运用,及时准确的处理现场仪表出现的故障,以及对控制方案进行改进。