身份不明
高压变频器带一拖二旁路开关柜原理图
输入电源线连接到旁路开关柜的端子IN:A1、B1、C1;电机线连接到旁路开关柜M1:A4、B4、C4,M2:A5、B5、C5并注意相序关系;
输入电源线连接到变压器柜上的端子A、B、C;
电机线连接到变频器的U、V、W,并注意相序关系;确保输入电压满足要求;确保电源线的线径及耐压满足要求;确保输入侧高压开关(主断路器)已经采用了有效的防雷措施;
山宗友110
按照安全标准模式,便于维护安全,应该在主回路再增加隔离开关:
1、进线回路接触器下侧加装隔离开关
2、出线回路接触器上侧加装隔离开关